电动车论坛

标题: 请教赵老师:大型不间断电源的电池 [打印本页]

作者: 熊熊大火    时间: 2004-12-19 19:18
标题: 请教赵老师:大型不间断电源的电池
今天去看了一组大的UPS电池。机器是爱立信的,电池是日本YUASA汤浅蓄电池,使用时间是1987年开始的。每块电池有六个电极,并联使用,每个电池1.5V,共36块电池。用途是给电信交换机供电。全部是缺水的状态。最多的缺水达五分之一。我看它原装电解液桶上写的是1.20的电解液。现在还能放电25分钟。新的时候是4个半小时。
现在的问题是这种电池能修吗?怎么修?如果要给它补水的话,用我们现在使用的水配能行吗?望你能在百忙之中我指点一下。谢谢。
作者: 97cn    时间: 2004-12-19 21:16
标题: 请教赵老师:大型不间断电源的电池
补水就是补水,配什么?不要补电解液啊
大概有多大容量的呢?
作者: 熊熊大火    时间: 2004-12-19 21:32
标题: 请教赵老师:大型不间断电源的电池
看不出有多大容量。就这样把水补进去吗?
作者: ztx    时间: 2004-12-20 00:14
标题: 请教赵老师:大型不间断电源的电池
我建议不要浪费时间和精力了
德国阳光日本汤浅是UPS铅酸顶级制造商,设计寿命>10年,电信有专门的电瓶工程师,你的数据表明寿命已经可以了,建议在其它寿命没到的电池上多尝试
作者: 97cn    时间: 2004-12-20 07:09
标题: 请教赵老师:大型不间断电源的电池
长期缺水的电池加水也不会有什么效果,还是算了吧
作者: abt-bj    时间: 2004-12-20 08:46
标题: 请教赵老师:大型不间断电源的电池
目前全世界的记录是32年。世界对铅酸蓄电池最长的使用期是16年。而使用16年的电池的保养状态很严格。您接触的电池的状态也就是死马当作活马医。解剖这样的电池会发现,第一位失效原因应该是严重的正极板的板栅腐蚀!而正极板腐蚀严重的电池无法修复。
作者: 熊熊大火    时间: 2004-12-20 09:05
标题: 请教赵老师:大型不间断电源的电池
现在甲方只要求做补水处理.请问这水该如何补?
补什么样的水?
作者: 熊熊大火    时间: 2004-12-20 12:33
标题: 请教赵老师:大型不间断电源的电池
下面引用由ztx2004/12/20 00:14am 发表的内容:
我建议不要浪费时间和精力了
德国阳光日本汤浅是UPS铅酸顶级制造商,设计寿命>10年,电信有专门的电瓶工程师,你的数据表明寿命已经可以了,建议在其它寿命没到的电池上多尝试
这个是本地一个大酒店的电信交换机用的。没做过维护的。他们的要求也很简单,能保证供电十分钟就行了。因为他们的发电机组是在90秒内供电的。
因此他们只是想补水。




欢迎光临 电动车论坛 (http://ev5s.cn/bbs/) Powered by Discuz! X3.2