标题: 这样的蓄电池充放电维护有何问题.讨论 [打印本页]

作者: 开心美日    时间: 2008-6-9 23:17
标题: 这样的蓄电池充放电维护有何问题.讨论
现有两组蓄电池组,都为220V,并联供电,如图所示,每年进行维护时,工作人员先将第1组蓄电池组的保险取下,将第1组蓄电池组接入放电仪按0.1C恒定电流进行100%容量放电,放电完毕后,然后将放电后的蓄电池组通过合上保险并入原回路中,将充电机按2段式充电,即先恒流充至设定的电压,然后定时恒压充电,直至恒压充电的时间到,充电自动转入浮充状态,当第一组蓄电池充电完毕后,再进行第二组蓄电池的充放电维护,请问这样的维护工作有何问题存在?

[ 本帖最后由 开心美日 于 2008-6-9 23:18 编辑 ]
作者: 信阳得康    时间: 2008-6-10 07:09
这很正常 本来就应该这样干。这种情况一般都是通讯电源,难道你让人家一次维护啊?那万一市电故障不是麻烦了

恒流  恒压  浮充 模式是标准的三段式充电模式,而非两段。
作者: 开心美日    时间: 2008-6-10 14:25
呵呵,有问题,如对第一组放电后,仍可用便携式专用充电机接入进行专充,将第一组蓄电池充满后才接入.这就是原来的专充的概念,
关于三段与两段问题,只是一个理解问题,因充电机工作于均充状态时其设定的程式就是两段式,后面的浮充是长期运行设定的一个值,如要加上这浮充就是三段.所以两段与三段不是很重要
作者: 信阳得康    时间: 2008-6-10 18:48
你一楼的电池组配的充电设备肯定非常先进了,还要什么便携设备啊
作者: 开心美日    时间: 2008-6-10 20:21
现在单位里配的充电一台就5-8W元,,稳流,稳压\纹波方面都有比较好的指标,输出功率又比较大,但为了防止整套直流瘫痪,还需配上专用的便携设备,用于专充或应急使用.所以在设备上还是比较好,但维护上就不见得了,所以请大家讨论如此维护有何不妥之处.
作者: franklee    时间: 2008-6-11 14:24
有何问题存在?

作者: 开心美日    时间: 2008-6-11 21:00
请大家在技术上讨论有何问题存在,没有回答?