原帖由 清风明月 于 2008-6-16 15:03 发表 不可以用保险丝替代,保险丝熔点太低
原帖由 清风明月 于 2008-6-16 15:31 发表 0.01的可以用漆包线替代,10Ω的用金属膜电阻就行了
原帖由 1老头 于 2008-6-16 18:42 发表 我经常这样做, 有时用万用表扩大量程.都要这样做.一个万用表最大梁5a,现在要测量20a.怎办? 找一铁丝.和表并联.这时先测一3a 电流.并以后,调整铁丝长短.叫显示为满程的3/20.这时你的表不 ...