380v35kw的设备,需要多大截面的电缆?铜铝线分别是多少?谢谢
2#
发表于 2010-3-20 16:39:28 | 只看该作者
给你个简单的
铝线400A,铜线500A以内。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
3#
发表于 2010-3-20 16:41:32 | 只看该作者
电缆要根据敷设环境考虑载流率和散热状况。
4#
发表于 2010-3-20 16:44:56 | 只看该作者
于电缆电流的大小  

    导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。  

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系  
              10下五,100上二,  
              25、35,四、三界,.  
              70、95,两倍半。  
              穿管、温度,八、九折。  
              裸线加一半。  
              铜线升级算。  

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
     为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:  

         1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……  

(1)    第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
    口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:  

       1~10     16、   25 35、  50 70、    95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉  

    五倍     四倍       三倍        二倍半          二倍  

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。

“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。
而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。  

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:  

      当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;  

      当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;  

      当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;  

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。
                        比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;
                        而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。
                        当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。
                        同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),
                        不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。  

(2) 后面三句口诀便是对条件改变的处理。
           “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;
       若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。  

       关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。
       因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。  

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,
        则载流量为10×5×0.8═40安;
        若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;
        若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。  

(3) 对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。
      这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。  

例如对裸铝线载流量的计算:  

      当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,
      若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。  

  (4)    对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。  

     例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.  

     对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。
     比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。  

     三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。
     在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
5#
发表于 2010-3-20 17:33:54 | 只看该作者
简单说你这个电动机电流是70A,若长期连续运转,安全电流选3即可。用25平的铜电缆就可以。
6#
发表于 2010-3-22 19:50:38 | 只看该作者
包括用管及环境都说到了
7#
发表于 2010-3-22 20:47:16 | 只看该作者
本帖最后由 1老头 于 2010-3-22 20:51 编辑

我的印象是 1个KW  2 个电流
1 个平方、6 个安培
8#
发表于 2010-3-25 15:49:22 | 只看该作者
有国标可以查,不过如果在电动车上用,应尽量粗一点,以减少阻耗。
9#
发表于 2010-3-25 20:25:37 | 只看该作者
给你个简单的
铝线400A,铜线500A以内。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载 ...
老顽童 发表于 2010-3-20 16:39

十年电工,今朝遇见高手了。佩服!!!
10#
发表于 2010-3-25 20:29:06 | 只看该作者
于电缆电流的大小  

    导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的 ...