继电器的并联问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-9-27 22:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24V30A的两只并联,有什么办法能使的两组触点在断开,吸合时保持一致。谢谢。可以用来代替60A的直流接触器吗?
2#
发表于 2005-9-27 22:07:51 | 只看该作者

继电器的并联问题

难!!!!
3#
发表于 2005-9-27 22:22:34 | 只看该作者

继电器的并联问题

由于二只继电器的线圈动作电压不可能完全相同,所以动作时间也不会相同,因此想要让二只同时吸合,不太可能,所以不可以用来代替60A的直流接触器,否则会烧坏先动作的那付节点的。
4#
发表于 2005-9-28 11:30:05 | 只看该作者

继电器的并联问题

建议你试验一下,因为瞬时过载问题不大。
5#
 楼主| 发表于 2005-9-28 12:59:28 | 只看该作者

继电器的并联问题

试了!我是用来代替60A直流接触器。负载是400瓦的电机。有的效果很好,有的就不行。老是烧触点。我想不出有什么办法了。各位帮我!谢了!
6#
发表于 2005-9-28 21:23:08 | 只看该作者

继电器的并联问题

下面引用由大马哈鱼2005/09/28 12:59pm 发表的内容:
试了!我是用来代替60A直流接触器。负载是400瓦的电机。有的效果很好,有的就不行。老是烧触点。我想不出有什么办法了。各位帮我!谢了!
你在触点上并一个1uf,耐压630V的电容,型号是CJ41-2,就不会烧触点了。我单位控制直流电机的大功率直流继电器的触点老是烧,后来我在触点上并了电容后,再也没烧过了。