发表于 2004-9-19 10:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  高手们,大家好,我想请教用专用芯片MC33035控制无刷动车电机的三个问题,请在百忙中抽空指点,指点。在此,我先谢谢各位了!
  1.手把高速是调节PWM的频率还是脉宽(即占空比)?
  2.MC33035只有限流保护,那么过流保护是否可以通过检测电流比较输出并且切断MC33035的供电电源的方式来实现?
  3.在无刷电机中三相线圈分AB、BC、CA;A、B、C各120度位置,三个霍尔元件也是分120度放置,那么三个霍尔元件是否分别放在AB、BC、CA线圈的中心位置呢?
2#
发表于 2004-9-19 10:38:52 | 只看该作者

请教控制方面的三个问题

1.PWM的意思就是固定频率脉宽调节的意思了,
2.检测电阻上的电压值超过设定值并保持一定时间,就可认为是过流,可用比较器快速关断33035的使能脚,关电源太慢。
3.不是放在中心。
3#
 楼主| 发表于 2004-9-19 17:03:03 | 只看该作者

请教控制方面的三个问题

  林子兄,第三点能否讲得明白些,不是放在中心那会放哪呢?磁场感应应该在 线圈中心位置才最强,难道是?三个霍尔元件分别放在线圈A、B、C三个点上?
  请赐教!
4#
发表于 2004-9-19 18:15:51 | 只看该作者

请教控制方面的三个问题

你去买机械工业出版社的《直流无刷电动机原理及应用》一书,包你满意。
5#
发表于 2004-9-20 08:34:35 | 只看该作者

请教控制方面的三个问题

霍尔是检测临界状态用来控制电流转换的,安装位置既不是中间也不是边上,安装位置经严格计算和试验的,任何移位和安装位置不够精确都会影响电机效率和引起震动等异常,3相线圈也不是只有3个线圈,只能说是3组,每组有多个线圈,线圈不是120度的,