求助一个家庭电路的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-26 19:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样:一层的楼房,照明电路使用一对1.5平米的铜线,需要并联餐厅。厨房。客厅。卫生间。卧室的照明灯具。由于线路比较长考虑电压会有下降,所以有朋友建议把火线更改为2.5平米的电线。不知道这样更改行不行?行的话效果怎么样?功率是没有什么问题的。
2#
发表于 2011-12-26 20:27:06 | 只看该作者
告诉你大概估算方法:1,电磁灶2000W,约10A;2,空调,约2000W,10A;电热水器2000W,约10A。每平方铜线安全电流3-5A。
3#
发表于 2011-12-26 20:33:20 | 只看该作者
如果是普通单相电源则火线零线电流是一样的(忽略漏电和火线容性对地漏流,这些一般微乎其微),故而火线零线应该一样粗,否则有所浪费,如果是利用已有线材并且不能使两者一样粗,那么粗的应该作为零线,这样对提高安全性有好处。
三相四线则零线可以细一些,具体细多少要看负荷情况而定

    但是零线的直径一定要比火线的大才行。因为零线往往是多个火线公用,电流负荷要达到所有火线同时工作的负荷。当然,如果回路中只有一个电气设备,可以是相等的。

  每家每户用的是单相电,火线与零线中电流相等,所以必须用同样粗的线;但整幢大楼或由一台变压器供电的小区,由于总体上三相电接近平衡,零线中的电流比火线要小得多,零线可以细一些。但一般零线还担负着路灯线的零线,所以现在低压线路中,零线与火线使用同样的导线。

--------------------------------------------------------------------------------

如果是三相电,零线本来就是比火线小的。
如果是单相电,要以最小的那根做标准来计算功率负荷
4#
发表于 2011-12-26 22:11:32 | 只看该作者
本帖最后由 xuexi 于 2011-12-27 07:41 编辑

电流这里可按10A每平方MM算
超过4MM方再按3-5A

空调建议用专线,从家里接线盒过去
5#
发表于 2011-12-27 07:30:03 | 只看该作者
标准的2.5就可以
6#
发表于 2011-12-27 08:15:10 | 只看该作者
本帖最后由 老顽童 于 2011-12-27 08:16 编辑

先计算总功率(要有冗余)得到总电流。根据总电流计算截面积:铜线越粗每平方毫米的载流量就越小,铜线截面积(平方):1.0,1.5,2.5,4,6,10,
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管时(三根并排穿),安全载流量为11,15,21,28,36,49。单位:安。(按上面顺序)
穿铁管时比穿塑料管的大三安左右!
如果是塑料绝缘电线的话又和这不一样啦!只比这种再大点!但一般情况下,塑料绝缘电线很少用,通用的是聚氯乙烯绝缘电线!
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2

塑料铜芯线载流量(安)表

导线截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
硬线BV 根数/单根直径 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
软线BVR 根数/单根直径 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76
开启式载流量(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
封闭式载流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258

导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

二、 铜导线载流量(35℃) 截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、 抽屉柜抽屉导线选用标准 截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电 流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60
7#
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:08:25 | 只看该作者
兄弟谢谢各位了。 以前没有看过这方面的资料,这一次来了个大充电,钳工更是给清除一个大的错误认识,相信可以帮助不少人纠正。
8#
发表于 2011-12-27 20:59:56 | 只看该作者
干嘛要2.5a的,一般室内都是单股的4平铜线啊?
9#
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:41:08 | 只看该作者
自己装  功率没有那么大的需要  能省就省吧
10#
发表于 2011-12-28 23:43:40 | 只看该作者
现在自己村里盖的新楼房,4平都是细的不多了,,一般好像是6平了。大功率电器太多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|电动车论坛 ( 京ICP证041302号 )

GMT+8, 2025-12-9 11:13 , Processed in 0.109200 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表