电动车论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1239|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[讨论]为什么我所看到的几块UPS电池都是正极板软化?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-8-30 20:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我看到从不同的UPS机上拆下的电池经加水充电后电池内都有粉状物,这些电池有用3-8年不等,本地平时很少停电。本来看到不少高手说UPS用电池一般是失水和硫化,满怀信心想修复它,结果却令我大失所望
2#
 楼主| 发表于 2005-8-30 20:14:27 | 只看该作者

[讨论]为什么我所看到的几块UPS电池都是正极板软化?

[这个贴子最后由zp40614在 2005/08/30 08:25pm 第 1 次编辑]

前10来天,其中有一块从山特MT1000UPS拆下的台湾产12V、100AH电池,当时容量还有60%,经加纯水用14.1V小电流充了一周,再放电时只有30%,减少了一半,打开电池看里面的电解液很混浊,只好放弃修复它。请问这块电池是不是我充坏的
3#
发表于 2005-8-31 11:44:15 | 只看该作者

[讨论]为什么我所看到的几块UPS电池都是正极板软化?

说说你的维修方式和充电参数过程什么的,详细些,让大家分析...
4#
发表于 2005-8-31 12:21:09 | 只看该作者

[讨论]为什么我所看到的几块UPS电池都是正极板软化?

是否UPS没有欠压保护,导致不多次数的放电都形成了过放电。
我最近接触某地联通的电池,发现问题是:
浮充电压低,导致电池放电以后不能够及时充满电。遇到再次放电就发生了过放电,也会形成了正极板软化。
5#
 楼主| 发表于 2005-9-1 00:53:45 | 只看该作者

[讨论]为什么我所看到的几块UPS电池都是正极板软化?

[这个贴子最后由zp40614在 2005/09/01 00:55am 第 1 次编辑]
下面引用由abt-bj2005/08/31 12:21pm 发表的内容:
是否UPS没有欠压保护,导致不多次数的放电都形成了过放电。
有欠压保护,有个别电池基本上没放过30%的电量,单体浮充电压一般为13.8V